сообщение № 61 отправлено 12:33, 18.01.2018

27.12.2017
Регламентный осмотр КНС ВЗУ.Замена крана.
Сервисное обслуживание расширительных баков.
Регламентный осмотр ВЗУ, КНС.
Контроль состояния септиков. Проверка дренажных насосов.
Проверка работоспособности поплавковой системы.
Устранение протечки и замена крана в административном корпусе по заявке .
Обслуживание расширительного бака в административном корпусе в связи с отсутствием воздуха в мебране бака.
Работоспособность восстановлена полностью. Обслуживание произведено на основании
Цена работ: 7600 руб.
Цена материалов: 450 руб.


------------------------------------------
С уважением, Ваши спасатели.
Участник
  1. Оффлайн
  2. Посетители
  3. 23 сообщений
  4. Сообщение
  5. Личные данные
Полезность: 0 | Форум » Общий форум с темами » ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ коттеджного поселка
сообщение № 62 отправлено 12:05, 18.01.2018

21.12.2017
Контроль работы фекальных насосов ,насосов КНС.
Ревизия щита автоматики насосов КНС .
Диагностика ХВО. Проведение анализа воды
Анализ работоспособности автоматики КНС и ВЗУ.
Автоматика отключена нарушен алгоритм.
Ревизия контролера автоматики управления насосами в КНС.
Отмечены следы многочисленных незавершенных вмешательств.
Нарушен алгоритм работы насосов Calpeda A65-150.
ВЗУ общий осмотр- проверка работы дренажных насосов.
Проведен принудительный запуск цикла регенерации ХВО.
Проверена работоспособность клапанов управления (сервоприводы)
Цена работ: 4900 руб.
Цена материалов: 1700 руб.


------------------------------------------
С уважением, Ваши спасатели.
Участник
  1. Оффлайн
  2. Посетители
  3. 23 сообщений
  4. Сообщение
  5. Личные данные
Полезность: 0 | Форум » Общий форум с темами » ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ коттеджного поселка
сообщение № 63 отправлено 11:45, 18.01.2018

17.12.2017
Регулировка автоматики аварийного режима фекального насоса (бензин).
Подключение помпы.
Откачка септика помпой.
Подключение второго дренажного насоса. Диагностика поплавков.
Применена промывочная установка,под давлением очищен внутренний корпус УФЛ в ВЗУ.
В очищенное поле установлена одна новая лампа УФЛ, произведена герметизация установки УФЛ.
Цена работ: 7800 руб.
Цена материалов : 740 руб.


------------------------------------------
С уважением, Ваши спасатели.
Участник
  1. Оффлайн
  2. Посетители
  3. 23 сообщений
  4. Сообщение
  5. Личные данные
Полезность: 0 | Форум » Общий форум с темами » ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ коттеджного поселка
сообщение № 64 отправлено 11:25, 18.01.2018

13.12.2017
Регламентный осмотр ВЗУ, КНС.
Диагностика автоматики фекального насоса.
Диагностика дренажного насоса ВЗУ.
Промывка УФ обеззараживания.
Уплотнение смазкой УФЛ. Замена УФЛ (продолжение).

Цена работ: 5800 руб.


------------------------------------------
С уважением, Ваши спасатели.
Участник
  1. Оффлайн
  2. Посетители
  3. 23 сообщений
  4. Сообщение
  5. Личные данные
Полезность: 0 | Форум » Общий форум с темами » ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ коттеджного поселка
сообщение № 65 отправлено 11:21, 18.01.2018

06.12.2017
Регламентный осмотр работоспособности оборудования ВЗУ,КНС и очистных.
Обнаружена скрытая течь на установке УФЛ в ВЗУ, вследствие которой одна лампа вышла из строя.
Произведена протяжка соединения.
Цена работ: 5800 руб.

Последний раз редактировал Svetlana41 14:18, 18.01.2018

------------------------------------------
С уважением, Ваши спасатели.
Участник
  1. Оффлайн
  2. Посетители
  3. 23 сообщений
  4. Сообщение
  5. Личные данные
Полезность: 0 | Форум » Общий форум с темами » ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ коттеджного поселка
сообщение № 66 отправлено 11:14, 18.01.2018

29.11.2017
Ночной аварийный вызов 4,5 часа . (11.00 - 3.30).
Откачка колодца холодного водоснабжения . Диагностика утечки .
Переборка двух узлов подачи с заменой кранов. Полное устранение течи.
Цена работ: 16 100 руб
Цена материалов : 3000 руб




Последний раз редактировал Svetlana41 14:11, 18.01.2018

------------------------------------------
С уважением, Ваши спасатели.
Участник
  1. Оффлайн
  2. Посетители
  3. 23 сообщений
  4. Сообщение
  5. Личные данные
Полезность: 0 | Форум » Общий форум с темами » ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ коттеджного поселка
сообщение № 67 отправлено 11:08, 18.01.2018

29.11.2017
Приобретена запасная лампа для УФЛ на ВЗУ.
Произведена замена блока питания лампы УФЛ на ВЗУ.
Произведена очистка/откачка КНС илососом.
Выявлено неполное закрепление поплавков автоматики управления фекальными насосами КНС.
Произведена регулировка поплавков и полностью восстановлена работа автоматики.
Постановка ремонтной задачи по техническому решению для поплавков имеющихся/бесконтатные
Цена материалов : 22500 руб.
Цена работ : 9200 руб.

[attachment=1082]

Последний раз редактировал Svetlana41 11:26, 18.01.2018

------------------------------------------
С уважением, Ваши спасатели.
Участник
  1. Оффлайн
  2. Посетители
  3. 23 сообщений
  4. Сообщение
  5. Личные данные
Полезность: 0 | Форум » Общий форум с темами » ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ коттеджного поселка
сообщение № 68 отправлено 11:01, 18.01.2018

22.11.2017
Проверка и подключение второго не действующего дренажного насоса.
Проверка автоматики управления дренажными насосами.
Постановка ремонтной задачи. Разборка и прочистка обратного клапана.
Установлено несоответствие диаметра обратного клапана величине протока.
Явно прослушивается обратная протечка при отключении насоса.
Проверка работы дренажного насоса на ВЗУ. Ревизия УФЛ на ВЗУ - блок питания (балласт) лампы вышел из строя.
Постановка ремонтной задачи.
Цена : 5800 руб


















Последний раз редактировал Svetlana41 14:45, 18.01.2018

------------------------------------------
С уважением, Ваши спасатели.
Активный участник
  1. Оффлайн
  2. Администраторы
  3. 1541 сообщений
  4. Сообщение
  5. Личные данные
Полезность: 0 | Форум » Общий форум с темами » ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ коттеджного поселка
сообщение № 69 отправлено 17:57, 14.01.2018

Тема для размещения информации по вопросам инженерного обеспечения поселка инженерной службой.
Обсуждения, общение, заявки.
Активный участник
  1. Оффлайн
  2. Администраторы
  3. 1541 сообщений
  4. Сообщение
  5. Личные данные
Полезность: 0 | Форум » Общий форум с темами » Электричество (обсуждение общих вопросов)
сообщение № 70 отправлено 20:29, 19.09.2017

на 23.09.2017 планируется техническое обслуживание КТП 2189 с отключением электричества на 1 час.
О времени отключения будет объявлено дополнительно до пятницы.

Последний раз редактировал Svetlana41 20:37, 19.09.2017
Активный участник
  1. Оффлайн
  2. Администраторы
  3. 1541 сообщений
  4. Сообщение
  5. Личные данные
Полезность: 0 | Форум » Общий форум с темами » ПЕРЕКРЫТИЕ дорог (улиц)
сообщение № 71 отправлено 09:58, 17.09.2017

С 18.09.2017 до 22.09.17
Перекрытие дороги в районе 173-174 уч
Начало земляных работ, подготовка к врезке к газовой трубе.
Просим учитывать временные ограничения и планировать поставки стройматериалы.
Активный участник
  1. Оффлайн
  2. Администраторы
  3. 1541 сообщений
  4. Сообщение
  5. Личные данные
Полезность: 0 | Форум » Общий форум с темами » ПЕРЕКРЫТИЕ дорог (улиц)
сообщение № 72 отправлено 09:46, 17.09.2017

ПЕРЕКРЫТИЕ дорог (улиц) 11-09-2017, 15:12
Активный участник
  1. Оффлайн
  2. Администраторы
  3. 1541 сообщений
  4. Сообщение
  5. Личные данные
Полезность: 0 | Форум » Общий форум с темами » Электричество (обсуждение общих вопросов)
сообщение № 73 отправлено 19:39, 15.09.2017

Svetlana41 (15.09.2017, 14:17) писал:ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 15.09.2017г.
по причине аварии на подстанции в Благовещенке



это не точная информация, но 15.09.17 был сильный ветер, и где -то в нашем районе были повреждены провода или какая-то другая авария, диспетчерская "скрывает" правду
Активный участник
  1. Оффлайн
  2. Администраторы
  3. 1541 сообщений
  4. Сообщение
  5. Личные данные
Полезность: 0 | Форум » Общий форум с темами » Электричество (обсуждение общих вопросов)
сообщение № 74 отправлено 14:17, 15.09.2017

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 15.09.2017г.
по причине аварии на подстанции в Благовещенке

Последний раз редактировал Svetlana41 19:36, 15.09.2017
Активный участник
  1. Оффлайн
  2. Собственники
  3. 52 сообщений
  4. Сообщение
  5. Личные данные
Полезность: 0 | Форум » Общий форум с темами » Обустройство, озеленение з\у и поселка
сообщение № 75 отправлено 15:56, 26.08.2017

Моё видение зоны парковки и ТБО, скорее как совет живущим рядом с данной зоной посадить деревья и павильон на шесть контейнеров с открывающимися в высоту контейнера передними дверцами- дешевле сделать по месту из темно серого или коричневого профнастила, до асфальта еще далеко)
 

Статистика форума:

Сообщений
4207
Пользователей
185
Рекорд посещаемости
8409:43, 16.06.2019